Mentorsoft & Unisoft의 RS485 통신 연결
페이지 정보
본문
Mentorsoft & Unisoft 를 사용하기 위하여 아래와 같은 준비가 필요합니다.
1.아래와 같은 통신선을 준비합니다.
9 pin Dtype 암놈 (PC측 RS232 port 연결) 9pin Dtype 암놈(드라이브 RS485 port)
2 ----------------------------------------- 2
3 ------------------------------------------------- 3
5 ------------------------------------------------- 1+ 6 +7
2.PC의 com port#, baud rate를 드라이브와 일치시킵니다.
1)드라이브의 baud rate :Mentor (#11.11),UNI 혹은 GPD (#11.25)
2)드라이브의 통신모드 : Mentor(#11.13 = 1),UNI 혹은 GPD(#11.24 = ANSI 4(혹은 1)
3.UNI & GPD 드라이브의 경우 별도의 통신 모듈(옵션)인 UD71이 추가 필요합니다.
- 이전글옥외형(IP66,NEMA 4X) 인버터 출시 04.07.22
- 다음글MENTOR II / MENTORsoft 04.07.20